Bonjour à tous !
J'ai eu le même soucis (comme beaucoup avec l'alimentation 346020)... et n'ai pas souscrit non plus à l'extension de garantie
La facture étant plutôt salée chez Legrand pour une alimentation qui semble très "capricieuse", je me suis tourné vers une alimentation alternative (et de meilleure qualité). Elle est en fonctionnement chez moi depuis début mars
Cette manipulation n'est à effectuer que si vous n'êtes plus sous garantie : tout remplacement d'un module par un autre non estampillé "Legrand/MyHome" pourra servir d'argument à Legrand pour invalider votre garantie !
Cette opération n'est possible QUE pour remplacer l'alimentation 346020 car elle n'est pas raccordée au bus de données et ne fait qu'alimenter la tablette (contrairement à la 346030 qui gère également les données).
La tablette supporte une tension d'entrée allant de 18 à 27V, d'où l'utilisation possible d'une alimentation "alternative" 24V. cf
http://www.legrand.com.au/uploads/tx_sb ... Screen.pdf
Cette solution n'est évidement pas la solution recommandée par Legrand

... (et toute manipulation reste évidement sous la responsabilité du propriétaire ^^)
Voici la référence de l'alimentation que j'ai choisie en remplacement (livrée 3j après la commande en relais UPS) :
http://www.automation24.fr/alimentation ... 2204-0.htm
Pour le raccordement, vous pouvez suivre le tuto, sachant que le "+" de la nouvelle alimentation correspond à la borne "2" de l'alimentation "346020" et le "-" à la borne "1" !
(NE PAS SE FIER AUX COULEURS DES FILS SUR MA PHOTO, ILS PEUVENT AVOIR ÉTÉ INVERSÉS CHEZ VOUS)
Question gabarit, celle-ci (un peu plus chère) devrait normalement éviter de modifier le cache du tableau

:
http://www.automation24.fr/alimentation ... -514-0.htm
Voici ce que ça donne chez moi :