Page 1 sur 1
Débitmètres chauffage
Publié : 11 nov. 2014
par NeoFM
Bonjour à tous
Le chauffage ne fonctionnant pas chez moi j'essaye de comprendre l'origine du problème. Après quelques recherches sur internet j'ai découvert que j'ai des débitmètres qui étaient cachés par des caches noirs:

- Débitmètre s
Si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur le net, l'eau n'a pas l'air de circuler chez moi .
Est-ce bien cela ?
Pour moi le flotteur doit descendre pour indiquer un débit de x litres/minutes
En vous remerciant pour votre aide
Re: Débitmètres chauffage
Publié : 11 nov. 2014
par Cyrille
Oui c'est ça, Est ce que les électro vannes sont ouvertes ?
Re: Débitmètres chauffage
Publié : 12 nov. 2014
par NeoFM
Cyrille a écrit :Oui c'est ça, Est ce que les électro vannes sont ouvertes ?
Merci Cyrille
Si par électro vanne tu veux dire actionneur du chauffage, la réponse est oui (je me suis assuré que la zone nuit était en demande pendant deux heures).
Si les électro vannes sont les deux vannes d'arrivée et sortie la réponse est oui aussi.
En revanche j'avais peut être un problème ponctuel car ce soir les débitmètres affichent du débit

Re: Débitmètres chauffage
Publié : 12 nov. 2014
par Ralf92
Bonsoir NeoFm,
il faut vérifier si les tétons blanc des moteurs gris sont sorti:
- Si ils sont sorti et qu'il n'y a pas de débit en entrée : Problème potentiel sur le circuit d'eau (bouché ? ou pas de pression ?)
- Si ils ne sont sorti : Le problème vient de ta domotique qui ne demande pas d'actionner le moteur pour ouvrir le circuit (ou alors moteur HS).
Re: Débitmètres chauffage
Publié : 12 nov. 2014
par NeoFM
Ralf92 a écrit :Bonsoir NeoFm,
il faut vérifier si les tétons blanc des moteurs gris sont sorti:
- Si ils sont sorti et qu'il n'y a pas de débit en entrée : Problème potentiel sur le circuit d'eau (bouché ? ou pas de pression ?)
- Si ils ne sont sorti : Le problème vient de ta domotique qui ne demande pas d'actionner le moteur pour ouvrir le circuit (ou alors moteur HS).
Bonsoir Ralf92
Merci pour ces infos ! Je vérifie si les tétons blancs sont sortis la prochaine fois que j'ai le souci (là tout a l'air ok)
Par contre je ne pense pas que ce soit un problème de domotique vu ques les voyants des deux actionneurs du chauffage sont bien allumés
Re: Débitmètres chauffage
Publié : 12 nov. 2014
par Cyrille
Ralf92 a écrit :Bonsoir NeoFm,
il faut vérifier si les tétons blanc des moteurs gris sont sorti:
C'est ça les électro vannes ... indépendamment de la domotique, si les électro vannes sont ouvertes, il doit y avoir du débit hors débit + température d'entrée à 30 ça doit chauffer. Ca permet d'isoler un peu le problème.
Ca doit effectivement aussi correspondre au voyants oranges allumés au tableau

Re: Débitmètres chauffage
Publié : 13 nov. 2014
par DaddyMax&Ju
Pour le débit, il faut aussi et surtout aller voir le compteur individuel lié a l appartement qui est situé sur le palier. Si pas de débit, la température d arrivée est forcément inferieur a la temperature de sortie de la sous station Dalkia de l immeuble et donc pas de chauffage